 Заголовок сообщения: Re: Кабельный глубокий ввод 110кВ
СообщениеДобавлено: 27 июл 2012 01:23 
Не в сети
Sicherheitsdienst
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 06 дек 2010 18:16
Сообщения: 1769
Изображения: 633
operby:
3. Резистор 100 Ом в нейтрали, служит для ограничения токов однофазного замыкания на землю. Т.е. без резистора ( глухозаземленная нейтраль) токи замыкания на землю были бы очень большие.

100 Ом? Т.е. в сети 10 кВ ток ОЗЗ будет 100 А? Эта величина резистора, я так понимаю, выбирается при работе защиты на отключение, а не на сигнал? И какие мощности рассеиваются на резисторе при нормальном режиме?

_________________
Meine Ehre heißt Treue!


Вернуться к началу
 Профиль Персональный альбом  
 
 Заголовок сообщения: Re: Кабельный глубокий ввод 110кВ
СообщениеДобавлено: 27 июл 2012 13:02 
Не в сети
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 18 дек 2010 23:43
Сообщения: 234
Изображения: 3
хм.. боюсь я не ориентируюсь в теме. я вообще думал что при замыкании должны срабатывать автоматы того или иного масштаба.

а 100 ампер на 10кВ это же мегаватт кажется, серьезный резистор нужен будет чтобы он хотя бы минуту продержался. а самое главное - зачем? коротнуло - выключай и чини, резервные линии должны работать, казалось бы.


Вернуться к началу
 Профиль Персональный альбом  
 
 Заголовок сообщения: Re: Кабельный глубокий ввод 110кВ
СообщениеДобавлено: 20 сен 2012 15:22 
Не в сети
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 09 апр 2012 10:11
Сообщения: 20
Откуда: Минск
testor:
хм.. боюсь я не ориентируюсь в теме. я вообще думал что при замыкании должны срабатывать автоматы того или иного масштаба.

а 100 ампер на 10кВ это же мегаватт кажется, серьезный резистор нужен будет чтобы он хотя бы минуту продержался. а самое главное - зачем? коротнуло - выключай и чини, резервные линии должны работать, казалось бы.


Ему надо продержаться доли секунды, и не забывайте господа, что есть сопротивление у петли "фаза-земля", ток что не всегда 100А, иногда 30, иногда 40, иногда 80.))


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Кабельный глубокий ввод 110кВ
СообщениеДобавлено: 20 сен 2012 15:30 
Не в сети
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 09 апр 2012 10:11
Сообщения: 20
Откуда: Минск
И еще, резистор включается максимум на напряжение 6 кВ ( на фазное). Т.к. он стоит в нейтрали, а где то там далеко ФАЗА замкнула на землю. Так вот между нулевой точкой трансформатора резистора и землей ( на которой сидит фаза) U=6 кВ.


Вернуться к началу
 Профиль  
 
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 24 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3

Часовой пояс: UTC + 3 часа


Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Русская поддержка phpBB