| antiCAVES.BY http://caves.by/phpBB3/ |
|
| Кабельный глубокий ввод 110кВ http://caves.by/phpBB3/viewtopic.php?f=35&t=317 |
Страница 1 из 3 |
| Автор: | LoneWolf [ 28 фев 2011 19:37 ] |
| Заголовок сообщения: | Кабельный глубокий ввод 110кВ |
Внезапно подумалось, почему у нас до сих пор нет объектов большой энергетики. А ведь эта тема сама по себе достаточно познавательна, не только для "общего развития", но и плане предостережения коллегам избегать подобных сооружений. И вспомнилось, что однажды гуляя морозной ночью по улицам родного города, случайно ковырнули один чем-то приглянувшийся колодец. Так что довольствуйтесь говнофотками с мобилы. Под крышечкой ничего общего с традиционным говностоком не оказалось - мы нашли один из глубоких вводов. Глубоким он называется не из-за глубины залегания трассы (большинство глубоких вводов в Минске сделаны вообще ВЛ), а по глубине ввода линии высокого напряжения внутрь городской черты. Конструктивно колодец ничем не примечателен, сверху кроме дренажной ямы ничего не выдавало его принадлежность. Внизу тот же "стакан" со скобами, та же лестница: А вот и сабж! По обе стороны колодца идут маслонаполненные кабели напряжением 110кВ(!) Все выполнено очень добротно - кабели аккуратно закреплены на кронштейнах, вводы в камеру заделаны полиуретановой пеной. Находиться рядом с этим чудом крайне неприятно. Вот оно крупным планом! Классическая схема треугольника без нейтрали (как и во всех сетях напряжением свыше 1000 вольт). НО! Каждый кабель несет отдельную фазу! Подругому просто невозможно обеспечить необходимую электрическую прочность изоляции. Кабельные вводы дороже при строительстве по сравнению с воздушными линиями. Экксплуатационные расходы ниже, надежность энергоснабжения выше. Кроме того, полоса отвода КЛ уже чем у ЛЭП, что позволяет вести застройку в непосредственной близости от линии. Но при возникновении аварийной ситуации ликвидация последствий влетает в бабло и время. Тьфу-тьфу-тьфу... И да, хозяйке на заметку: не стоит заниматься поисками таких объектов. Ничего там интересного вы не найдете, а вот родителям может случиться гемор с похоронами в закрытом гробу. Внимание! Данные сооружения СМЕРТЕЛЬНО опасны! По ТБ в них запрещено спускаться без снятия напряжения. P.S. Ну и традиционно сухая справочная информация для особо любопытствующих: Глубокий ввод - Система электроснабжения потребителя от электрической сети высшего класса напряжения, характеризуемая наименьшим числом ступеней трансформации, включающая питающие линии и понижающую подстанцию, обеспечивающую передачу значительной мощности вглубь территории крупного города или крупного промышленного предприятия
(Источник: ГОСТ 24291-90 ("Электрическая часть электростанции и электрической сети. Термины и определения")) Глубокие вводы 110 и 220 кв (схема). |
|
| Автор: | ц [ 28 фев 2011 20:20 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Кабельный глубокий ввод 110кВ |
товарищи диггеры, не палимся. |
|
| Автор: | LoneWolf [ 28 фев 2011 20:21 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Кабельный глубокий ввод 110кВ |
ц: товарищи диггеры, не палимся. Причем в прямом смысле. Не дай Бог... |
|
| Автор: | ц [ 28 фев 2011 21:03 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Кабельный глубокий ввод 110кВ |
в этом смысле мы тем более не палимся) ща я как раз на эту тему адчотик высру) |
|
| Автор: | ivel [ 01 мар 2011 11:08 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Кабельный глубокий ввод 110кВ |
А где же АПУ КЛ 110кв? |
|
| Автор: | LoneWolf [ 01 мар 2011 13:18 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Кабельный глубокий ввод 110кВ |
ivel: А где же АПУ КЛ 110кв? Там же, где и аппаратура маслоподпитки линии - в другом лючке. :) Только лазить туда полное самоубийство. Ну и обсигналено там все вусмерть. |
|
| Автор: | operby [ 09 апр 2012 10:39 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Кабельный глубокий ввод 110кВ |
LoneWolf: Классическая схема треугольника без нейтрали (как и во всех сетях напряжением свыше 1000 вольт). НО! Каждый кабель несет отдельную фазу! Подругому просто невозможно обеспечить необходимую электрическую прочность изоляции. Нейтрали нет только в сети 6 , 10 , и 35 кВ, В сетях с напряжением выше 35 кВ нейтраль есть (110 220 330 кВ) . И в данном случае нейтраль тоже есть! |
|
| Автор: | LoneWolf [ 09 апр 2012 10:55 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Кабельный глубокий ввод 110кВ |
operby: Нейтрали нет только в сети 6 , 10 , и 35 кВ, В сетях с напряжением выше 35 кВ нейтраль есть (110 220 330 кВ) . И в данном случае нейтраль тоже есть! Ок. Доверюсь специалисту. А как выполнена нейтраль, если в кабеле конструктивно только одна фазная токоведущая жила и кабелей этих всего три? |
|
| Автор: | operby [ 09 апр 2012 11:47 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Кабельный глубокий ввод 110кВ |
LoneWolf: operby: Нейтрали нет только в сети 6 , 10 , и 35 кВ, В сетях с напряжением выше 35 кВ нейтраль есть (110 220 330 кВ) . И в данном случае нейтраль тоже есть! Ок. Доверюсь специалисту. А как выполнена нейтраль, если в кабеле конструктивно только одна фазная токоведущая жила и кабелей этих всего три? Однако все невероятно и просто: нулевой проводник в сети 110-220-330 кВ это ЗЕМЛЯ! Даже в сетях 6-10-35 кВ сейчас отказываются от системы "изолированной нейтрали" с трехпроводной системой и делают РЕЗИСТИВНО заземленную нейтраль. На ПС нейтраль трансформатора 110/10 кв по сети 10 кВ замыкается на землю через резистор (маслонаполненный, газонаполненный) 100 Ом. |
|
| Автор: | LoneWolf [ 09 апр 2012 11:59 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Кабельный глубокий ввод 110кВ |
operby: Даже в сетях 6-10-35 кВ сейчас отказываются от системы "изолированной нейтрали" с трехпроводной системой и делают РЕЗИСТИВНО заземленную нейтраль. На ПС нейтраль трансформатора 110/10 кв по сети 10 кВ замыкается на землю через резистор (маслонаполненный, газонаполненный) 100 Ом. Т.е. обмотки трансформатора по "низкой" стороне включены "звездой" с резистивно заземленной нейтралью? Блин, я-то почемуто всегда думал, что там "треугольник". |
|
| Страница 1 из 3 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
| Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
|