 Заголовок сообщения: Re: Кабельный глубокий ввод 110кВ
СообщениеДобавлено: 09 апр 2012 12:10 
Не в сети
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 09 апр 2012 10:11
Сообщения: 20
Откуда: Минск
LoneWolf:
operby:
Даже в сетях 6-10-35 кВ сейчас отказываются от системы "изолированной нейтрали" с трехпроводной системой и делают РЕЗИСТИВНО заземленную нейтраль. На ПС нейтраль трансформатора 110/10 кв по сети 10 кВ замыкается на землю через резистор (маслонаполненный, газонаполненный) 100 Ом.

Т.е. обмотки трансформатора по "низкой" стороне включены "звездой" с резистивно заземленной нейтралью? Блин, я-то почемуто всегда думал, что там "треугольник".

Все правильно, там ( обмотка 10 кВ тр-ра 110/10 кВ)треугольник я немножко упростил , щас разверну объяснение: на секцию шин 10 кВ которую питает тр-р 110/10 кВ включается специальный ТРАНСФОРМАТОР РЕЗИСТОРА 10кВ, а он уже имеет соединение в звезду, и в нейтраль этой звезды включается резистор! Во как.
Раньше (благодаря недоучкам-ученым СССР) в эту нейтраль включалась ДГК Дугогасящаю катушка (громадный дроссель в масле, выглядит как трансформатор) и эта сеть называлась "сеть с компенсированной нейтралью". Эти "компенсированные нейтрали" хороши для промышленности, но для городских сетей это ЗЛО! Сейчас оно постепенно заменяется на резисторы.


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Кабельный глубокий ввод 110кВ
СообщениеДобавлено: 09 апр 2012 12:14 
Не в сети
Sicherheitsdienst
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 06 дек 2010 18:16
Сообщения: 1769
Изображения: 633
Вот теперь все стало понятно. Спасибо за подробное объяснение.

_________________
Meine Ehre heißt Treue!


Вернуться к началу
 Профиль Персональный альбом  
 
 Заголовок сообщения: Re: Кабельный глубокий ввод 110кВ
СообщениеДобавлено: 09 апр 2012 12:25 
Не в сети
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 09 апр 2012 10:11
Сообщения: 20
Откуда: Минск
При очень сильной тяге к индастри нужно идти учится в Политех!)))) будет толковый инженер, который интересуется!))


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Кабельный глубокий ввод 110кВ
СообщениеДобавлено: 09 апр 2012 12:36 
Не в сети
Sicherheitsdienst
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 06 дек 2010 18:16
Сообщения: 1769
Изображения: 633
operby:
При очень сильной тяге к индастри нужно идти учится в Политех!)))) будет толковый инженер, который интересуется!))

Ну, мне-то уже как бы поздно. А вот для молодого поколения и стараемся. Прививаем по возможности интерес и понимание. ;)

_________________
Meine Ehre heißt Treue!


Вернуться к началу
 Профиль Персональный альбом  
 
 Заголовок сообщения: Re: Кабельный глубокий ввод 110кВ
СообщениеДобавлено: 09 апр 2012 12:41 
Не в сети
Настоящий разведчик
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 25 май 2011 16:06
Сообщения: 1254
Изображения: 172
А чем компенсированная нейтраль плоха для городской сети?


Вернуться к началу
 Профиль Персональный альбом  
 
 Заголовок сообщения: Re: Кабельный глубокий ввод 110кВ
СообщениеДобавлено: 09 апр 2012 12:53 
Не в сети
Sicherheitsdienst
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 06 дек 2010 18:16
Сообщения: 1769
Изображения: 633
Кстати, раз уж затронули КЛ 110кВ, хотелось бы услышать профессиональные пояснения по инфраструктуре в топике viewtopic.php?f=35&t=344

_________________
Meine Ehre heißt Treue!


Вернуться к началу
 Профиль Персональный альбом  
 
 Заголовок сообщения: Re: Кабельный глубокий ввод 110кВ
СообщениеДобавлено: 09 апр 2012 12:57 
Не в сети
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 09 апр 2012 10:11
Сообщения: 20
Откуда: Минск
flash:
А чем компенсированная нейтраль плоха для городской сети?


При замыкании на землю одной из фаз возникает в точке замыкания перемежающаяся дуга ( обусловленная емкостными токами сети, ДГК создает компенсирующий индуктивный ток, который компенсирует емкостные и вроде бы как бы дуги не должно быть. Но это справедливо для сетей с со стабильной топологией (промышленное предприятяия), а в горсетях топология (схема сети, как паутина) меняется каждый час. И ДГК даже с ситемой автоподстройки не может подстраиваться и эффективно компенсировать, в результате перемежающаяся дуга в кабельной сети создает перенапряжения и отраженные волны (короче сложные колебательные процессы в контуре L-C при этом с напряжением 10 кВ), и от этого замыкания выходит из строя не только кабель на котором произошло замыкание, но и и еще 3-4 кабеля!!
С резистором все ОК, замыкание на землю- создает ток через резистор- затем работа защит(ЗНЗ) и кабель который замкнул на землю отключается защитами, все остальные целы и невредимы.))) Хэппи энд.))


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Кабельный глубокий ввод 110кВ
СообщениеДобавлено: 25 июл 2012 21:32 
Не в сети
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 18 дек 2010 23:43
Сообщения: 234
Изображения: 3
треугольник это когда токи текут только между фазами?

но там вроде бы смещение фаз такое, что напряжение между фазами всегда где-то 2/3 амплитуды, поэтому нейтраль это круто?

а резистор зачем?


Вернуться к началу
 Профиль Персональный альбом  
 
 Заголовок сообщения: Re: Кабельный глубокий ввод 110кВ
СообщениеДобавлено: 27 июл 2012 01:07 
Не в сети
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 09 апр 2012 10:11
Сообщения: 20
Откуда: Минск
testor:
треугольник это когда токи текут только между фазами?

но там вроде бы смещение фаз такое, что напряжение между фазами всегда где-то 2/3 амплитуды, поэтому нейтраль это круто?

а резистор зачем?


1. Когда соединение в "треугольник", то конечно, токи текут только по фазным проводам.
2. Смещение фаз строго 120 градусов. Напряжение между фазами(линейное) = напряжение между фазой и нейтралью ( фазное) * 1,73. Пример: фазное U= 220, значит линейное U= 220*1,73=380 в,
3. Резистор 100 Ом в нейтрали, служит для ограничения токов однофазного замыкания на землю. Т.е. без резистора ( глухозаземленная нейтраль) токи замыкания на землю были бы очень большие.

Вот здесь http://www.news.elteh.ru/arh/2006/39/05.php так четко все рассказано про пользу резистора, что я лучше не скажу!


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Кабельный глубокий ввод 110кВ
СообщениеДобавлено: 27 июл 2012 01:12 
Не в сети
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 09 апр 2012 10:11
Сообщения: 20
Откуда: Минск
Приведу выдержку из приведенной выше ссылки.
"Резистивная система заземления нейтрали сетей 6–35 кВ обеспечивает снижение уровня дуговых перенапряжений, селективное обнаружение поврежденного присоединения, его быстрое отключение и улучшение условий электробезопасности.
В Белорусской энергосистеме резистивное заземление нейтрали широко внедряется в городских кабельных сетях 6–10 кВ начиная с 1999 г. К настоящему времени запроектировано более 30 ПС с таким типом заземления нейтрали.
Резисторы уже смонтированы и находятся в эксплуатации более чем на 10 подстанциях, в числе которых ПС 110/10 кВ Сухарево, ПС 110/10 кВ Кока-Кола, ПС 330/110/10 кВ Колядичи, ПС 110/10 кВ Пинск Восточная, ПС 110/35/10 кВ Солигорск. Эксплуатирующие организации отмечают их нормальное функционирование."


Вернуться к началу
 Профиль  
 
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 24 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.

Часовой пояс: UTC + 3 часа


Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 2


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
cron
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Русская поддержка phpBB